MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 12529|回复: 2

[柱下承台] 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的2个疑问

[复制链接]
发表于 2009-5-31 21:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
颜工您好!
   1、在计算时,《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的4.2.3第2条,“柱下独立两桩承台,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。"——不知两桩承台面长向的钢筋如何设置?难道按最小配筋率0.2%构造配置?
  morgain里也没有“两桩承台面长向的钢筋”的部分。

  2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的表5.3.12:“自地面算起的液化土层深度dL(m)”,真不知dL是自地面算到 “该液化土层的层面?还是该液化土层厚的中部?还是该液化土层的底部?”

    谢谢颜工的赐教。
发表于 2009-5-31 22:57:59 | 显示全部楼层
1、MorGain V2008.03.1740 版本(更新日期:2008-06-10)改进【独立承台专业版】、【双柱桩基承台】子程序受弯承载力计算,对于两桩、三桩一字形承台自动判别是否为深受弯构件。如果是深受弯构件,纵筋按混凝土第 10.7.3 条计算,但抗剪没有考虑竖向和水平分布钢筋。
    内部的版本已增加梁式承台,梁式承台斜截面的受剪承载力计算考虑配置竖向分布钢筋和水平分布钢筋,对于自动计算结果尚需优化,近期会发布。
    目前可用【弯剪扭构件】子程序验算深受弯构件。

2、“自地面算起的液化土层深度dL”应该是地面至土层层底的深度。
    抗震规范 4.3 节“液化土和软土地基”中,桩基判别 20m 范围内土的液化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-2 14:49:02 | 显示全部楼层
“柱下独立两桩承台,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。”
个人认为:新桩基规范的这条过于保守了,假设两桩承台1200宽x1000高,两桩间距1800,按深梁的最小配筋率要求,纵向受拉和水平分布钢筋需要2400,竖向分布钢筋要1800,整个一个密不透风的钢筋盒子。相比过去仅在底部配筋的两桩承台来说,简直是。。。。。。

个人意见仅供参考,参照06SG812《桩基承台》图集的作法,配置上部架立筋、箍筋和腰筋、拉筋足矣,跟某审查机构沟通过,同意。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-10-5 06:11

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表