MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 13497|回复: 5

关于03G101-1的两个锚固的问题

[复制链接]
发表于 2009-6-17 09:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许说是搭接长度更合适吧。
最近学习了一下03G101-1
有两个问题
第一个。 61页,节点详图2和4,为何上部纵向钢筋的锚固长度一个是1.6*la,另一个却是la。不都是梁顶非同一标高吗,只不过一个是KL,而另一个是WKL。
有时候会遇到缺口梁,而且深度比较深,我就想知道按照那个搭接长度来进行设计。
缺口梁.jpg

第二个。66页。节点详图1:L底部纵筋在支座的锚固长度是15*d。但是在65页,L配筋构造中确实12*d?
发表于 2009-6-17 13:16:47 | 显示全部楼层
一、WKL处于框架顶层,上方没有柱,规范对梁纵筋锚固长度的要求自然要比KL高。
二、我手头的03G101-1,66页大样1,就是12d(la)。难道是因为印刷版本的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-17 17:38:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 花狐狸 于 2009-6-17 17:42 编辑

我这个是03G101-1是03年的版本了,不知道你的是否新一些。
另外:两个大样图中,括号里面的数字都是用于弧形的非框架梁,但是怎么一个是Ll而另一个是La呢?我指的是底部纵筋锚入支座内的长度。

还有个问题,预留插筋的长度到底取多少呢,是锚固长度La还是搭接长度Ll呢?现在是焊接连接,这个搭接长度怎么确定呢。
1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-18 14:27:43 | 显示全部楼层
由于弯矩在顶部边节点处是连续的,梁面在柱截面以内、柱外侧在梁底部以上弯矩相等,因此在这里纵筋要搭接。
而中间节点是锚固问题,用锚固长度。

梁底纵筋在支座处锚固按混凝土规范第10.2.2条,有 12d 及 15d 两种。
你手上的图集可能有错,详勘误第 28 条。
http://www.morgain.org/bbs/viewt ... mp;fromuid=5#pid982

受力纵筋连接的位置要避开最大受力点,这里,搭接至少要预留搭接长度,焊接可取 500 以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-22 11:48:45 | 显示全部楼层
对于柱子纵筋焊接连接,因为相邻纵筋要交错连接,是否预留的长度就要两种(500和500+35d),两种长度交错布置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-23 20:43:48 | 显示全部楼层
图集上 P38 等页上不是有吗?焊接至少要预留两种长度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-23 04:38

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表