不知大家在计算人工挖孔桩两桩,及三桩一字型承台时角桩对承台冲切时选用以荷载验算承台截面时,承台高度很大,对此在计算时如何处理?望管理员指教指教,谢谢!
  现在有个工程,运用人工挖孔桩,由于是转换结构,在有些柱截面较大、柱底内力较大的地方用了两个挖孔桩(有的落地剪力墙部位也有这种情况),现在甲方认为我们承台太高,需要我们减小承台高度,现在我们想用计算结果给甲方合理的依据,对承台进行再计算。我们一般在做承台时都是依据以前经验以及运用JCCAD简单计算或对一般少数承台计算满足交由审图单位就可。但我运用morgain专业版进行复核计算时,发现计算出来的角桩对承台冲切很大,这样承台高度与我们经验数据相差很多,计算书提出警告,我想请教管理员如何解决这种情况?
  举例说明:有一个框支柱,尺寸800x3000,柱底内力D+L=2000KN,承台1600x3600,我运用morgain专业版计算,发现要满足角桩对承台冲切承台高度要3000左右,但以经验这个高度是否太大,个人理解是:地基规范条文说明8.5.17柱对承台的冲切计算方法一,当冲切临界面与桩相交时,冲切力扣除相交哪部分单桩承载力,同理桩对承台冲切是否也应该扣除与柱相交的哪部分内力?在剪力墙计算时也有类似的情况。
发表于 2008-3-24 00:07:45 | 显示全部楼层
您这贴提供详细的前提数据,很愿意就此问题与你探讨。
    柱截面较大或剪力墙及大直径的桩,从平面投影来看一般会有重叠部分。我认为在计算时冲切力和剪切力应该扣除重叠部分,但程序计算时还无法考虑这种特殊情况,只能手工复核。而且,对于两桩承台或三桩一字型承台,所谓的角桩冲切可不管它。你可在程序的计算结果基础上修改计算书。
    “柱底内力D+L=2000KN”似乎少了一个零?希望你提供更详细的原始数据,我们一起看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-24 10:10:06 | 显示全部楼层
谢谢管理员,桩直径1.2m,桩承载力特征值为9000KN,承台尺寸1600x3600,D+L=20000KN,柱尺寸800x3000,承台高度1800mm,我附了WWNL26文件。

WWNL26.rar

29.31 KB, 下载次数: 0

PKPM计算文件

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-24 11:40:42 | 显示全部楼层
请提供你输入的原始数据文件(.mgs格式):
针对子程序讨论问题建议上传原始数据文件(.mgs格式)

SATWE的数据文件底层应该为“WWNL1.OUT”?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-24 13:35:23 | 显示全部楼层
不好意思,下面是mgs格式,谢谢!

柱下独立承台专业版 CT-26.mgs

19.37 KB, 下载次数: 1

WWNL1.rar

35.77 KB, 下载次数: 1

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-25 01:02:10 | 显示全部楼层
  看了你提供的数据,对程序输入的参数有些不解,比如桩径1200,两桩间距才2200?按 WWNL1.OUT 读取的 26 号柱内力,与 mgs 中输入的各工况下标准值不同?为什么 mgs 中附加恒荷输入“4600”?还有 Sa、Sc、as 等参数都有疑问。

  抛开这些不谈,如果柱沿两桩布置方向尺寸为 3000mm,而桩心距仅 2200mm,可不用计算抗冲切、抗剪切,并且水平力较小、没有使桩受拉的组合,承台完全可以按构造取值,具体如何做要和专业负责人、审核沟通。
  个人认为这种承台更像一个“节点”。

  程序根据规范按部就班地每项内容验算下来,通常没问题。但有局限性,遇到类似特殊情况需要用户的专业判断力。有待改进。

  题外话,别忘验算桩身强度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-3-30 22:00:11 | 显示全部楼层
  即将发布的新版本,将有条件地取消两桩承台、三桩一字型承台柱抗冲切、角桩抗冲切验算。

  更新程序已经写好了,测试中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-14 17:05:38 | 显示全部楼层

二桩承台冲切计算

两桩承台的角桩冲切计算是不是有点问题,为什么用MORGain算出的承台高度都需要很大才能通过。
请各位指点一下,先谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-14 18:42:38 | 显示全部楼层
MorGain V2008.02.1735(更新日期:2008-03-31)更新内容:
1、【独立承台专业版】、【双柱桩基承台】子程序有条件取消二桩和三桩一字形承台的柱对承台、角桩对承台的冲切计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-6 10:17:24 | 显示全部楼层
我认为,前面所说的一字形承台都是采用梁式配筋,配置的箍筋承受了大部分甚至全部的冲切作用,冲切已不再是承台尺寸设计的控制条件,因此此类承台不必验算其冲切。
以上意见对否,请行家指点一二。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-6 20:41:01 | 显示全部楼层
剪切破坏面为平面、冲切破坏为空间(体),一字型承台通常不会形成冲切破坏锥体,因此不必验算。