发表于 2009-1-9 19:07:37
|
显示全部楼层
谢谢颜工的指教!
1、那么“要知道 30t 消防车可是有六个轮子的。”,此话是不是:30t的车,(前轴)2个轮压分别为30KN,(中轴、后轴)4个轮压分别为60KN,6个轮总共就为2×30+4×60=300KN?
2、荷载规范表 4.1.1 中,“双向板楼盖(板跨不小于6m×6m)和无梁楼盖(柱网尺寸不小于6m×6m)”一项取值 20kN/m2。该等效出来的均布荷载“20kN/m2”是不是30t 消防车的6个轮压全部作用在6m×6m的双向板上等效出来的?
3、双向板本身应该是按四边支承来求“绝对最大弯矩”,为什么morgain就分别“ 按上下支承考虑时的绝对最大弯矩”、“按左右支承考虑时的绝对最大弯矩”,这样分开计算“绝对最大弯矩”?与实际的双向板本身应该是按四边支承来求“绝对最大弯矩”不符,颜工,如何解释?
谢谢! |
|