[柱下承台] 新版本的morgain是不是把长短桩距之比搞错了

[复制链接]
发表于 2011-12-16 15:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新版本的morgain计算斜边等腰三桩承台时,是不是把短向桩距与长向桩距之比弄错了?刚好差了2倍。见地基规范8.5.16,4月份的版本计算正常
发表于 2011-12-18 00:20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2011-12-18 00:24 编辑

子程序帮助中:
桩列间距 Sa
  • Sa——承台下桩每列之间的间距(mm),可输入桩径 d 的倍数或具体数值。

  • 采用输入桩径 d 的倍数方式时,如 3.0d、3.5d 等,表示指定桩中心最小间距,由程序自动计算 Sa、Sb。

  • 注意:当桩呈梅花状布置时,Sa 为同一行上相邻两桩之间间距的二分之一。


算例:

当“桩列间距 Sa”输入“3.5d”、d=500mm 时:


未命名.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-18 23:05:43 | 显示全部楼层
3.12.1  桩距 s = (Sa2 + Sb2)0.5 = (0.9752+1.5152)0.5 = 1.802m 
    桩距 αs = 2Sa = 2*0.975 = 1.950m 
    短向桩距与长向桩距之比 α = s / αs = 1.802/1.95 = 0.924 
    警告: 2Sa = 1.950m > s = 1.802m,规范公式仅适用于底边桩距不大于两腰桩距的等腰三桩 
    承台,不满足要求。
  ★★*****! 
请问红色字体这一条在哪里有规定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-18 23:09:50 | 显示全部楼层
为什么morgain以前的版本没有这样的设定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 21:53:44 | 显示全部楼层
3.12.1  桩距 s = (Sa2 + Sb2)0.5 = (0.9752+1.5152)0.5 = 1.802m 
    桩距 αs = 2Sa = 2*0.975 = ...
adchi 发表于 2011-12-18 23:05


桩基规范第 5.9.2 条,“α——短向桩中心距与长向桩中心距之比”
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 21:54:28 | 显示全部楼层
为什么morgain以前的版本没有这样的设定?
adchi 发表于 2011-12-18 23:09


这是 V2011.05.1995 的改进,新增加的警告信息。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-23 16:06:45 | 显示全部楼层
您看一下我上面提供的例子,  短向桩距与长向桩距之比 α = s / αs = 1.802/1.95 = 0.924 >0.5,满足规范的要求,但是程序仍然提出警告信息。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 16:17:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2011-12-23 16:19 编辑
您看一下我上面提供的例子,  短向桩距与长向桩距之比 α = s / αs = 1.802/1.95 = 0.924 >0.5,满足规 ...
adchi 发表于 2011-12-23 16:06


短向桩距应该是底边。

可以将 Sa 减小点。
回复 支持 反对

使用道具 举报