MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 12792|回复: 1

[弯矩] 对钢筋合力点的修改

[复制链接]
发表于 2011-8-1 14:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算如下:

1  受弯构件: L-1
 
1.1  基本资料 
1.1.1  工程名称: 工程一 
1.1.2  混凝土强度等级 C30, fcu,k = 30N/mm?, fc = 14.331N/mm?, ft = 1.433N/mm? 
1.1.3  钢筋材料性能: fy = 300N/mm?, Es = 200000N/mm?, 
1.1.4  弯矩设计值 M = 280.1kN·m 
1.1.5  矩形截面,截面尺寸 b×h = 250×500mm, h0 = 457.5mm 
 
1.2  正截面受弯配筋计算 
1.2.1  相对界限受压区高度 ξb = β1 / [1 + fy / (Es·εcu)] 
                               = 0.8/[1+300/(200000*0.0033)] = 0.550 
1.2.2  单筋矩形截面或翼缘位于受拉边的T形截面受弯构件受压区高度 x 按下式计算: 
    x = h0 - [h02 - 2M / (α1·fc·b)]0.5 = 457.5-(457.52-2*280100000/1/14.331/250)0.5 
      = 227mm ≤ ξb·h0 = 0.550*457.5 = 252mm 
1.2.3  As = α1·fc·b·x / fy = 1*14.331*250*227/300 = 2716mm? 
1.2.4  相对受压区高度 ξ = x / h0 = 227/457.5 = 0.497 ≤ 0.55 
    配筋率 ρ = As / (b·h0) = 2716/(250*457.5) = 2.37% 
    最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.21%} = 0.21% 
    As,min = b·h·ρmin = 269mm? 

上述计算看似没有任何问题,但对于计算配筋量为2716mm?,是需要配置双层钢筋的,对于假设的as也是需要修改的。
发表于 2011-8-1 22:44:43 | 显示全部楼层
还是由用户根据计算结果、实配钢筋自行调整纵筋 as。
以前想过参照 TBSA、PKPM 的处理方法,即当配筋率大于 1% 时,由软件自动增加 as。但考虑到由配筋率调整 as 太笼统,而且截面尺寸、实配钢筋等不同,as 不是一个定值。同时软件自动改变 as 输入,用户也会失去对 as 数值的控制。
您说呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-23 08:23

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表