“ 2.13 配筋计算
2.13.1 Y 轴方向配筋计算(①号筋)
2.13.1.1 柱号: 10、Dcon、无地震作用组合
MⅠ = Max{MyL, MyR} = Max{683.1, 632.2} = 683.1kN·m,
Asx = 3390mm? (x = 142mm), as = 90mm,相对受压区高度 ξ = 0.2,
配筋率 ρ = 0.40%; ①号筋:11?[email=20@100]20@100[/email] (As = 3456)”
截面是宽1200mm,高800mm。
由弯矩算配筋,明显大了。 |
|