用户提问:
【柱下独立承台】子程序三桩三角形承台的计算结果出现:
1.7.11 Ni < 0,承台顶面可能存在负弯矩。可使用【柱下偏心独立承台】子程序计算或另行验算。 ★★***!
但【柱下偏心独立承台】子程序承台类型却没有三角形承台?
答:
【柱下独立承台】子程序中所有承台类型均不考虑承台顶面存在负弯矩的情形。当桩净反力 Ni<0 时,承台顶面可能存在负弯矩,应使用【柱下偏心独立承台】子程序计算或另行验算。
用户在使用【柱下独立承台】子程序时,遇到桩净反力小于零时,可点击该子程序界面“数据”按钮旁边的倒三角形下拉菜单,选择“在【柱下偏心独立承台】中打开”,子程序界面的原始数据将在【柱下偏心独立承台】子程序中打开。除了三角形承台,正常情况都能转换为对应的承台类型。
规范对于三桩三角形承台弯矩计算、角桩冲切验算的规定,都是基于对称的承台。并且,偏心柱截面往往会超出由三桩中心连线所围成的区域,这也不符合计算假定。安全起见,【柱下偏心独立承台】子程序三柱承台类型中不提供三角形承台。 |