为什么基础(承台)的柱下局部受压承载力计算不按《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)公式(6.6.1-1):Fl≤1.35βcβlfcAln 计算,而是套用混凝土规范附录 D 的公式(D.5.1-1):Fl≤ωβlfccAl?
配置间接钢筋的混凝土结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合混凝土规范公式(6.6.1-1)、公式(6.6.1-2),并且间接钢筋的配筋尚应按混凝土规范第 6.6.3 条等计算、构造配置。
素混凝土构件的局部受压承载力应符合附录 D 公式(D.5.1-1)。
柱下基础、承台一般不配置间接钢筋,故应套用素混凝土的公式。如配置间接钢筋,可采用【局部受压验算】子程序另行验算。
|