MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 9754|回复: 1

伸缩缝的缝宽需要按防震缝确定?

[复制链接]
发表于 2009-3-27 22:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚出来做结构设计,但目前有个工程疑惑:70m长的规则的多层框架结构,按《砼规范》112页,在结构长度的中段设置了伸缩缝,则此伸缩缝的缝宽要执行《抗震规范》43页,6.1.4第1条、第1)款的规定吗?
发表于 2009-3-28 12:07:15 | 显示全部楼层
抗震地区的伸缩缝、还有沉降缝,同时也是防震缝,应按较高要求确定缝宽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-23 04:14

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表