用户“yxy531253671”发来的消息:
1 楼面等效均布荷载: B-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 周边支承的双向板,按四边简支板的绝对最大弯矩等值、取两个方向的最大等效荷载,
板的跨度 Lx = 2400mm, Ly = 3360mm,板的厚度 h = 110mm
1.1.3 局部均布荷载 P = 33.11kN/m2,荷载作用面的宽度 btx = 2400mm,
荷载作用面的宽度 bty = 120mm;垫层厚度 s = 100mm
荷载作用面中心至板左边的距离 x = 1200mm,最左端至板左边的距离 x1 = 0mm,
最右端至板右边的距离 x2 = 0mm
荷载作用面中心至板下边的距离 y = 1680mm,最下端至板下边的距离 y1 = 1620mm,
最上端至板上边的距离 y2 = 1620mm
1.2 荷载作用面的计算宽度及局部均布荷载
1.2.1 bcx = btx + 2s + h = 2400+2*100+110 = 2710mm
1.2.2 bcy = bty + 2s + h = 120+2*100+110 = 470mm
1.2.3 局部均布荷载 Pc = P·btx·bty / (bcx·bcy) = 33.11*2.4*0.12/(2.71*0.43)
= 8.18kN/m2
1.3 由局部荷载总和除以全部受荷面积求得的平均均布荷载
qe' = Pc·bcx'·bcy' / (Lx·Ly) = 8.18*2.4*0.43/(2.4*3.36) = 1.05kN/m2
1.4 四边简支板在局部荷载作用下的绝对最大弯矩
1.4.1 MmaxX = 0.802kN·m,位于 x = 1.200m、y = 1.680m 处
1.4.2 MmaxY = 0.815kN·m,位于 x = 1.200m、y = 1.680m 处
1.5 由绝对最大弯矩等值确定的等效均布荷载
1.5.1 四边支承简支板在均布荷载作用下的最大弯矩值系数
Kx = 0.07252(MmaxX = Kx·qex·Lx2),位于 x = 1.200m、y = 1.680m 处
Ky = 0.04357(MmaxY = Ky·qey·Lx2),位于 x = 1.200m、y = 1.680m 处
1.5.2 qex = MmaxX / (Kx·Lx2) = 0.802/(0.07252*2.42) = 1.92kN/m2
1.5.3 qey = MmaxY / (Ky·Lx2) = 0.815/(0.04357*2.42) = 3.25kN/m2
1.5.4 等效均布荷载 qe = Max{qex, qey} = Max{1.92, 3.25} = 3.25kN/m2
刚刚用你们的软件试算了一个我在工程中碰到的一个在局部荷载作用下的双向板,碰到几个问题向您请教一下。
1. 1.2.1 中我的板跨是2400mm,板上有一道后砌填充墙,所以填充墙的长度也是2400mm,但是软件上计算bcx的时候将填充墙的x向也扩散开了,使得板跨为2400mm的板上有2710mm的填充墙,这使得计算荷载偏小。
2. 1.4中Mxmax和Mymax是如何得到的?我为了验算一下软件是否正确,将荷载布置在了板跨中部位,按《建筑结构静力计算实用手册》上的表格计算了这块板的弯矩,但计算结果和软件的计算结果对不上。
3. 1.5.1中的Kx和Ky,lx/ly=2.4/3.36=0.714,《建筑结构静力计算实用手册》中四边简支板的相应系数为0.0683和0.0296(近似值,未内插),但软件给出的系数为0.07252和0.04357,二者相差很大,尤其是ky,简支双向板y方向的最大系数也就是0.368,软件给出的系数甚至超过了这个值,不知道从何得到? |