MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 14216|回复: 1

[已解决] 读取PKPM荷载有问题

[复制链接]
发表于 2013-11-25 16:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 skybluelantian 于 2013-11-25 16:33 编辑

柱下独立基础,读取PKPM荷载,特别是对于弯矩的读取。采用别的软件复核一下,基础大小差别很大。请问版主怎么回事?
以前的版本都不会的。
附模型文件,以及读取的morgain结果文件

配电室模型5.rar (365.78 KB, 下载次数: 2)
发表于 2013-11-25 19:39:25 | 显示全部楼层
WWNL1.OUT 中,工况 1、工况 2(地震作用下)弯矩异常大。

勾选或不勾选“□进行天然地基与基础抗震承载力验算”,计算结果差别很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-1 08:12

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表