MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 10678|回复: 5

砼规11.9.4

[复制链接]
发表于 2013-7-31 22:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、公式11.9.4-3中的μm,应取最外排抗冲切钢筋周边以外0.5h。处的最不利周长。
2、砼规9.1.11,箍筋配置范围从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5h。
3、假设板柱节点配置箍筋做抗冲切钢筋,由1和2推出:公式11.9.4-3的μm为距离柱截面边缘2h。的截面周长

这个结论不知道正不正确哈
发表于 2013-8-1 10:36:49 | 显示全部楼层
1.5ho 是箍筋最小配置范围。当配置范围 1.ho、um 取 2ho、按式 11.9.4-3 验算不满足时,还要扩大配置范围,重新验算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-1 20:22:56 | 显示全部楼层
1.5ho 是箍筋最小配置范围。当配置范围 1.ho、um 取 2ho、按式 11.9.4-3 验算不满足时,还要扩大配置范围, ...
Yan 发表于 2013-8-1 10:36



    感觉漏了几个字
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-2 13:35:30 | 显示全部楼层
1.5ho 是箍筋最小配置范围。当配置范围 1.5ho、um 取 2ho、按式 11.9.4-3 验算不满足时,还要扩大配置范围,重新验算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-3 15:36:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 knockingon 于 2013-8-3 15:40 编辑

砼规6.5.4: μm应取配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外0.5h。处的最不利周长。
砼规11.9.4:μm应取最外排抗冲切钢筋周边以外0.5h。处的最不利周长。

这两个条文表达的μm的位置是一样的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-3 22:18:06 | 显示全部楼层
配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外截面冲切验算时,um 都是取最外排周边以外 0.5ho 作为最不利周长。

但两个公式、组合值不一样,计算出的配置抗冲切钢筋范围不一定相同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-23 04:49

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表