【连续梁】如果勾选“考虑受压钢筋”,当不计入受压钢筋面积、受压区高度 x 不大于受压纵筋合力点至近边距离两倍时,程序自动按单筋截面计算配筋。但是,此时对应的“受压钢筋”面积仍然显示 0.3As。这是个错误,下个版本会更正。
经检查,【连续梁】子程序帮助中,勾选项“□最大裂缝宽度验算”说明中“纵筋直径为 Φ20”的描述有误。正确的应该为:
混凝土保护层厚度、钢筋直径按输入框“梁底纵筋合力点至近边距离 as”、“梁面纵筋合力点至近边距离 as'”输入的内容确定。
以后版本的帮助中,对勾选项“□最大裂缝宽度验算”增加说明:
当计算配筋面积小于最小配筋面积 As,min 时,最大裂缝宽度验算时受拉纵筋面积 As 取 As,min。
另外,在【连续梁】子程序帮助中“梁底纵筋合力点至近边距离 as”有:
当 as 输入为“一类”、“二a类”等环境类别时,默认的纵筋直径 d 取 25mm。
可识别“30+10”、“25+11”等两个数值相加形式,此时取加号前、后的数值分别作为混凝土保护层厚度 c、纵筋半径 r 代入最大裂缝宽度、挠度验算。 |