用户问题
......今天想给你讨论一个问题,关于MORGAIN中桩身强度特征值这个概念,个人认为是有概念性错误的,新的桩基规范业已明确桩身强度设计值的计算方法,分别是考虑桩身钢筋和不考虑桩身钢筋两种,在混凝土规范中其实对钢筋材料强度设计值取了1.11的材料分项系数,对混凝土强度设计值采取了1.4的材料分项系数,那么可见,由此对应的桩身强度特征值应是对应材料强度标准值的,事实上我们在规范中并无出现这个概念。贵软件中所提的1.35的系数,其实不对。出现这个问题,其实是对特征值对应的强度概念的误解。我们其实比较桩基的承载力特征值,应将之对应桩身的设计值去比较,否则就是概念上的误区了。
以下是软件计算的桩身强度特征值过程。
1 桩身混凝土强度计算: ZH-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 已知条件: 桩身混凝土强度等级; 计算要求:单桩竖向承载力特征值
1.1.3 桩类型: 灌注桩,工作条件系数 ψc = 0.6; 圆柱直径 d = 700mm
1.1.4 混凝土的强度等级:C30,轴心抗压强度设计值 fc = 14.33N/mm?
1.1.5 单桩竖向力设计值 Q 与单桩竖向承载力特征值 Ra 的比值 γz = 1.35
1.2 单桩竖向力设计值 Q
1.2.1 桩身横截面积 Ap = π·d2 / 4 = π*7002/4 = 384845mm?
1.2.2 相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值 Q ≤ Ap·fc·ψc
Q = 384845*14.33*0.6/1000 = 3309.2kN
1.3 单桩竖向承载力特征值 Ra = Q / γz = 3309.2/1.35 = 2451.3kN |