MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 11895|回复: 1

[矩形板] 关于双向板计算中的几个参数问题

[复制链接]
发表于 2008-4-30 21:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
untitled.JPG 1.计算完成以后我想在满足计算结果的基础上采用自己的配筋进行挠度和裂缝的计算,本程序没有调整配筋等参数的对话框

2 计算结果第1.4.3  考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ 
  按混凝土规范第 8.2.5 条,当 ρ' = 0 时,取 θ = 2.0 

在规范中第8.2.5条   考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数θ可按下列规定取用:
  1钢筋混凝土受弯构件
  当ρ'=0时,取θ=2.0;当ρ'=ρ时,取θ=1.6;当ρ'为中间数值时,θ按线性内插法取用。此处,ρ'=A's/(bh0),ρ=As/(bh0).
  对翼缘位于受拉区的倒T形截面,θ应增加20%.
  2预应力混凝土受弯构件,取θ=2.0。

可见θ的取值很多,如何调整。
发表于 2008-5-1 21:57:04 | 显示全部楼层
1、没办法调整。折中的办法是采用自定义配筋方案。

2、没有箍筋的约束,受压钢筋是不可靠的。板一般不考虑受压钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-23 13:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表