MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 15828|回复: 9

[楼梯] 关于楼梯梁跨中弯矩怎样计算?

[复制链接]
发表于 2009-8-1 11:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择支座两端弹性时,跨中弯矩为什么都是q*L^2/10?依据是什么? 请高手指点!
发表于 2009-8-1 13:37:34 | 显示全部楼层
若考虑平台板、平台梁对楼梯板有一定的约束作用,可减小跨中最大弯矩设计值,工程中一般取“1/10*q*l0^2”。
请参考混凝土结构构造手册、图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土板式楼梯)(03G101-2) 。

“两端弹性”时,支座弯矩的下限“1/40*q*l0^2”(1/4跨中弯矩)是根据两端铰支的跨中弯矩“1/8*q*l0^2”与两端弹性的跨中弯矩“1/10*q*l0^2”之差计算出的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-1 16:32:55 | 显示全部楼层
如果选择了"两端弹性"的支座弯矩为"1/20*q*l0^2",是不是说只有一端的支座弯矩是"1/20*q*l0^2",而另一端的支座弯矩再通过跨中弯矩的"1/10*q*l0^2"算得;但如果说两端支座弯矩都是"1/20*q*l0^2"的话,用静力平衡的方法算出的跨中弯矩不应该是"1/10*q*l0^2",这个是怎么回事呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 19:15:29 | 显示全部楼层
两端支座配筋取跨中一半,是 03G 101-2 图集的做法。
偏于安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-3 15:50:58 | 显示全部楼层
选择"两端弹性"的支座弯矩为"1/12*q*l0^2"时,其跨中挠度是怎样求出来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-3 17:23:47 | 显示全部楼层
当“挠度系数”输入“自动”、支座弯矩 Mmin=ql2/12 时,fmax=2.8ql4/(384EI),即“挠度系数”取“2.8/384”;

详见子程序帮助的“挠度系数”:
http://www.morgain.com/Help/stairs.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-3 18:03:14 | 显示全部楼层
我是想问怎样通过支座弯矩为"1/12*q*l0^2",算出fmax=2.8ql4/(384EI),因为我用手算的结果与这个不一致,谢谢指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-3 22:03:12 | 显示全部楼层
这是程序默认的值,如果用户认为当支座弯矩 Mmin=ql2/12 时,fmax 不等于 2.8ql4/(384EI),“挠度系数”不要输入“自动”,自行设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-4 09:25:58 | 显示全部楼层
问下MorGain在计算弹性支座下的跨中挠度的依据是什么文献?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-4 16:10:13 | 显示全部楼层
没有找到相关文献,程序的设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-3-28 21:38

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表