本人刚出来做结构设计,但目前有个工程疑惑:70m长的规则的多层框架结构,按《砼规范》112页,在结构长度的中段设置了伸缩缝,则此伸缩缝的缝宽要执行《抗震规范》43页,6.1.4第1条、第1)款的规定吗?
发表于 2009-3-28 12:07:15 | 显示全部楼层
抗震地区的伸缩缝、还有沉降缝,同时也是防震缝,应按较高要求确定缝宽。