如题,请教一下,例如两桩承台:
(1)竖向分布筋,在深梁的时候,程序似乎没有考虑配筋率0.15或者0.2%的构造要求;
(2)水平分布筋,2<承台高垮比<5 时,水平分布筋配筋率仅为0.1%??
发表于 2013-1-31 21:10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2013-2-1 09:57 编辑

1、当前版本未考虑,下个版本增加。

2、深受弯构件,按混凝土规范第 9.2.13 条取 0.1%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-1 09:54:29 | 显示全部楼层
混凝土规范第 9.2.13 条0.1%配筋率指的是单侧构造筋,两侧配筋率应该是0.2%;

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-1 10:00:17 | 显示全部楼层
混凝土规范第 9.2.13 条0.1%配筋率指的是单侧构造筋,两侧配筋率应该是0.2%;
hstable 发表于 2013-2-1 09:54


对,没错。

下个版本会更正。

谢谢了!