本帖最后由 Yan 于 2019-7-25 11:30 编辑
程序只能计算双柱以下独立基础和承台,但许多情况下,若干墙柱可简化合并为一个柱子后,使用单柱或双柱基础、承台子程序计算。
附件为墙柱构件合并计算 Excel 表格,以下为简要说明:
1. 各柱需要填写的 Nki、Mxki 等从“MorGain 结构快速设计程序”的【柱下扩展基础】、【柱下独立承台】、【双柱扩展基础】、【双柱桩基承台】等子程序的“工况”表格中使用鼠标选取相应区域后,按 Ctrl+C 键复制,然后粘贴到表二。
2. 表一的计算结果复制后,按 Ctrl+V 键粘贴到上述子程序的“工况”表格的相应区域中。
3. 请注意本表中角度β与子程序的“基础旋转角度 α”的区别,它们互为相反数。
4. X,Y——加载点(计算目标点)在自定义坐标系中的坐标(m),填在“合并”的“D : 永久荷载作用”行。
5. x',y’——各构件的局部坐标系原点在自定义坐标系中的坐标(m),填在各柱的“D : 永久荷载作用”行。
6. β——各构件的局部坐标系在自定义坐标系中的角度(°),填在各柱的“L : 可变荷载作用”行。逆时针为正。 |
|