本帖最后由 Yan 于 2014-11-22 21:39 编辑
问:
承台计算结果中有“警告: Sc = 400mm < 25d + 40 - 0.5D = 25*25+40-0.5*400 = 465mm,
不满足要求。 ★★*****!”
请问依据这个是哪一条规范?
答:
这是方桩的警告信息,圆桩的警告信息:“警告: Sc = 400mm < 25d + 0.1D + 40 - 0.5D = 25*25+40-0.4*400 = 505mm,
不满足要求。 ★★*****!”
桩基规范第 4.2.3 条第 1 款:“...钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以 0.8 等效为方桩)算起,不应小于 35dg(dg 为钢筋直径);当不满足时应将钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于 25dg,弯折段长度不应小于10dg。”
对于方桩,当要满足纵筋弯锚水平段的长度时,要求:
Sc + 0.5D ≥ 25d + 40
D 为方桩边长、d 钢筋直径、40 为承台侧面混凝土保护层厚度。
对于圆桩,则要求:
Sc + 0.8·0.5D ≥ 25d + 40
|