MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 8365|回复: 1

框剪地震力调整的问题

[复制链接]
发表于 2013-3-4 13:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<建筑抗震>6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:
1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,“任一层”框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。

《高层混凝土》
8.1.4 抗震设计时,框架-剪力墙结构对应于地震作用标准值的“各层框架总剪力”应符合下列规定

为何前者是“任一层”,后者却是“各层框架总剪力”。个人认为表述的都是同一内容,请赐教。
发表于 2013-3-4 19:50:11 | 显示全部楼层
一样的。

抗震规范仅仅规定“侧向刚度沿竖向分布基本均匀的”,不分段。

高规允许分段。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-23 05:02

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表