MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 18170|回复: 6

[楼梯] 楼梯计算选带肋钢筋出错,怎么解决?

[复制链接]
发表于 2011-4-28 10:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yan 于 2011-4-28 14:15 编辑

QQ截图未命名.jpg
在用梁板式楼梯计算时,如果将配筋方案设为“仅使用带肋钢筋”,计算就会出现“输入错误”,见上图。请问是设置问题吗?需要修改哪里的设置才能正常计算呢?
发表于 2011-4-28 11:32:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2011-4-28 14:21 编辑

纵筋强度 fy 改为 300MPa 及以上。


使用钢筋抗拉强度设计值 fy 为 HRB 335(Ⅱ级)等带肋钢筋,配筋方案应选“仅使用带肋钢筋”,或者以“仅使用带肋钢筋”的配筋方案为模板自行定义,不能选择“默认的配筋方案”、“仅使用光面钢筋”等不正确的配筋方案。配筋方案选择错误,有可能导致最大裂缝宽度、挠度验算等错误。

同样的,配筋方案选“仅使用带肋钢筋”,fy 不能选择 210MPa(光面钢筋)。

如果不进行裂缝宽度验算,不会有该提示。

板配筋方案


http://www.morgain.com/Help/FloorSteelPlan.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-28 17:48:36 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-4 13:41:58 | 显示全部楼层
Morgain应该考虑当fy 选为II级或III级时,自动或提示用户改变配筋方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-4 14:55:23 | 显示全部楼层

提示

本帖最后由 Yan 于 2011-5-4 15:02 编辑
Morgain应该考虑当fy 选为II级或III级时,自动或提示用户改变配筋方案
VictorWu 发表于 2011-5-4 13:41


在输入 fy 时,会自动改变配筋方案。


出现该错误提示两种可能:
1、输入 fy 之后再改变配筋方案。
2、版本在 V2008.01 之前。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-7 21:11:28 | 显示全部楼层
没有自动改变配筋方案啊,我用的是最新版本的。
现在我手动改变配筋方案了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 23:16:43 | 显示全部楼层
当“板的钢筋抗拉强度设计值 fy”输入“HPB300”,“配筋方案”建议采用“HPB300_默认的配筋方案”;
当“板的钢筋抗拉强度设计值 fy”输入“HRB400”等带肋钢筋,“配筋方案”建议采用“带肋钢筋_直径≥6”。

配筋方案除了几种内置的板配筋方案,还可依次单击程序下拉菜单 - 视图 - 板配筋方案,自定义配筋方案。

如果“配筋方案”选择内置的,当输入不同的钢筋等级时,“配筋方案”会自动采用建议值。

更多的帮助请查阅 MorGain 帮助手册 - 疑难解答 - 板配筋方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-23 04:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表