MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 14668|回复: 2

[PKPM] STS计算钢屋盖用“门刚规范”和“钢构规范”的区别

[复制链接]
发表于 2008-11-26 19:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
框排架计算中,屋盖是钢梁,下部是混凝土柱子。不能算纯粹的门刚或者钢构。

照理说前者比后者要求要松些,但钢梁的受拉翼缘应力比却相差一倍,而且是前者比后者大!

我只是更改了计算参数中的“计算规范”一栏,其余均未变化,差别就这么大呢?

单层部分屋盖24+22.rar (81.35 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2008-12-1 19:06:38 | 显示全部楼层
原来是我搞错了
二者根本不是同一个内容
当选择“门刚规范”计算时候
应力图下方有这样的说明:

对于按轻钢规程计算的柱、梁         
梁上: 作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值
左下:平面内稳定应力比           
右下:平面外稳定应力比     

而钢结构应力比图说明的“ 左下:下翼缘受拉时截面最大应力比”   

也就是说两个“左下”表示的不是同一个内容!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-2 19:09:04 | 显示全部楼层
最好两个规范都算算看
看是否有超限的问题
不过二者高厚比和挠度限值有不同的标准
各位自己看着办吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-26 15:01

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表