MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 9021|回复: 3

抗震规范6.3.6注3的问题

[复制链接]
发表于 2013-7-23 19:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   抗震规范6.3.6 注3:“沿柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不大于200mm、间距不大于100mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍、螺旋间距不大于100mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍、螺旋净距不大于80mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于10mm,轴压比限值均可增加0.10;上述三种箍筋的最小配箍特征值均应按增大的轴压比由本规范表6.3.9确定
   箍筋最小配箍特征值不是应该按照实际的轴压比查表的吗,看注3的意思是要用增大后的轴压比限值查表,请颜工指教
发表于 2013-7-23 22:28:35 | 显示全部楼层
采用注 3 措施的,用轴压比的计算值确定最小配箍特征值。

同时采用注 3、注 4 措施的,可用轴压比的计算值减去 0.05 确定最小配箍特征值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-24 19:28:00 | 显示全部楼层
注3是说:“应按增大的轴压比”去查表6.3.9

比如二级抗震的框架结构柱,轴压比计算值0.55,轴压比限值为0.75,箍筋设置满足注3要求.按注3规定轴压比限值可增加0.1,0.75+0.1=0.85,确定最小配箍特征值时是用0.55,还是0.85?

看注3的意思好像要用0.85
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 16:05:24 | 显示全部楼层
注3是说:“应按增大的轴压比”去查表6.3.9

比如二级抗震的框架结构柱,轴压比计算值0.55,轴压比限值为 ...
knockingon 发表于 2013-7-24 19:28



用 0.55
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-23 04:26

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表