花狐狸 发表于 2009-6-17 09:35:31

关于03G101-1的两个锚固的问题

也许说是搭接长度更合适吧。
最近学习了一下03G101-1
有两个问题
第一个。 61页,节点详图2和4,为何上部纵向钢筋的锚固长度一个是1.6*la,另一个却是la。不都是梁顶非同一标高吗,只不过一个是KL,而另一个是WKL。
有时候会遇到缺口梁,而且深度比较深,我就想知道按照那个搭接长度来进行设计。


第二个。66页。节点详图1:L底部纵筋在支座的锚固长度是15*d。但是在65页,L配筋构造中确实12*d?

VictorWu 发表于 2009-6-17 13:16:47

一、WKL处于框架顶层,上方没有柱,规范对梁纵筋锚固长度的要求自然要比KL高。
二、我手头的03G101-1,66页大样1,就是12d(la)。难道是因为印刷版本的问题?

花狐狸 发表于 2009-6-17 17:38:03

本帖最后由 花狐狸 于 2009-6-17 17:42 编辑

我这个是03G101-1是03年的版本了,不知道你的是否新一些。
另外:两个大样图中,括号里面的数字都是用于弧形的非框架梁,但是怎么一个是Ll而另一个是La呢?我指的是底部纵筋锚入支座内的长度。

还有个问题,预留插筋的长度到底取多少呢,是锚固长度La还是搭接长度Ll呢?现在是焊接连接,这个搭接长度怎么确定呢。

Yan 发表于 2009-6-18 14:27:43

由于弯矩在顶部边节点处是连续的,梁面在柱截面以内、柱外侧在梁底部以上弯矩相等,因此在这里纵筋要搭接。
而中间节点是锚固问题,用锚固长度。

梁底纵筋在支座处锚固按混凝土规范第10.2.2条,有 12d 及 15d 两种。
你手上的图集可能有错,详勘误第 28 条。
http://www.morgain.org/bbs/viewthread.php?tid=262&page=1&fromuid=5#pid982

受力纵筋连接的位置要避开最大受力点,这里,搭接至少要预留搭接长度,焊接可取 500 以上。

花狐狸 发表于 2009-6-22 11:48:45

对于柱子纵筋焊接连接,因为相邻纵筋要交错连接,是否预留的长度就要两种(500和500+35d),两种长度交错布置。

Yan 发表于 2009-6-23 20:43:48

图集上 P38 等页上不是有吗?焊接至少要预留两种长度。
页: [1]
查看完整版本: 关于03G101-1的两个锚固的问题