花狐狸 发表于 2014-10-12 11:02:29

关于一级框架结构强柱弱梁的内力调整

本帖最后由 Yan 于 2014-10-12 15:53 编辑

       抗震规范式6.2.2-1中,ηc在一级框架结构取值1.7,但式6.2.2-2是专门为一级框架结构的,这不是重复矛盾了吗,况且条文说明中,明确表示“对于一级框架结构和9度时的一级框架,明确只需按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值;即使按增大系数的方法比实配方法保守,也可不采用增大系数的方法。”(P345)。
    是否我可以认为抗规6.2.2-1的ηc=1.7是派不上用处的。
    请看混规11.4.1和高规6.2.1,就没有上述问题。

花狐狸 发表于 2014-10-13 20:13:39

抗震规范6.2.5对于强剪弱弯的一级框架结构也有个1.5的系数,这么说来也是多余的罗?:o:

Yan 发表于 2014-10-12 15:51:26

2010 规范不取二者大值,系数 1.7 是多余的。

Yan 发表于 2014-10-14 16:36:59

花狐狸 发表于 2014-10-13 20:13
抗震规范6.2.5对于强剪弱弯的一级框架结构也有个1.5的系数,这么说来也是多余的罗?

是多余的。

花狐狸 发表于 2014-10-19 16:02:25

混凝土规范11.4.16和高规6.4.2中注释2,提到超过C60时的 轴压比限值减小的情况,但抗震规范6.3.6为何没有涉及呢?

花狐狸 发表于 2014-10-19 16:05:29

混凝土规范表11.4.17,注3提到高于C60的情况,但抗规表6.3.9和高规表6.4.7却没有提到?

Yan 发表于 2014-10-20 14:16:20

花狐狸 发表于 2014-10-19 16:05
混凝土规范表11.4.17,注3提到高于C60的情况,但抗规表6.3.9和高规表6.4.7却没有提到?

有遇到这种情况,按混凝土规范。

花狐狸 发表于 2014-10-26 16:55:04

关于剪力墙的剪压比限值:
《混规》的11.7.3,P187、《高规》7.2.7,P81和《抗规》6.2.9,P58,三本规范的剪跨比的分界线为何不统一呢。

Yan 发表于 2014-10-27 12:12:40

花狐狸 发表于 2014-10-26 16:55
关于剪力墙的剪压比限值:
《混规》的11.7.3,P187、《高规》7.2.7,P81和《抗规》6.2.9,P58,三本规范的 ...

按后发布的两本规范,2.5.
页: [1]