齐心 发表于 2008-5-21 12:26:33

高层建筑梁柱偏心怎么处理解决啊?

高层建筑梁柱偏心怎么处理解决啊?
柱子900,梁300宽,梁靠柱边布置,偏心大怎么办啊?还是就这样不处理啊?
如果加腋会很难看啊.

VictorWu 发表于 2008-5-21 15:54:16

如果感觉加腋会很难看,可以把粱宽加大到450宽,就满足偏心不大于1/4柱宽的要求了。也可以把粱居中布置,外延挑板。

Yan 发表于 2008-5-21 22:10:33

高规:梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4。

9度抗震设计时,按楼上思路调整,无法满足规范,可选用水平加腋。
非抗震设计和6~8度抗震设计时,是“不宜”。

杨悦 发表于 2008-11-4 17:51:37

推荐一本书:《混凝土结构设计禁忌及实例》P167,结合以上所述高规内容。

jackybang 发表于 2010-5-21 10:52:39

可以验算一下 节点核心区的承载力